고객센터 AVEVA Wonderware and More

[ InTouch / 인터치 ] "Failed to acquire a license to enable the System Platform Runtime system" Error 메세지
  • 작성일2023/07/03 14:15
  • 조회 523

개발 라이선스를 활성화한 후 IDE를 열고 Galaxy에 연결하려고 하면 다음 팝업 경고가 표시됩니다.

 

Failed to acquire a license to enable the System Platform Runtime system. Either the license is not available or it has expired. Check the Aveva License Manager for more details on available licenses containing the Feature '#######'.

 

 팝업 경고
그림 1: IDE를 열 때 나타나는 팝업 경고

원인

License Server에서 Flex 모드는 Configurator에서 활성화되지만 Non-Flex 라이센스는 활성화됩니다.
 

해결책

Configurator에서 Galaxy License Mode 영역의 Flex Mode 비활성화를 클릭합니다(아래 그림 2).
 

플렉스 모드 비활성화
그림 2: 플렉스 모드 비활성화

 

 

제공된 라이센스가 Flex 또는 Non-Flex 유형인지 확인하세요 . Flex 라이선스는 라이선스 이름에 'Flex'라는 단어가 있습니다.

예: "AVEVA Adv Dev Studio 2020 Unlim, Unlim/60K/500 , Flex "